Seryj_WolkДата: Пятница, 09.12.2011, 17:30 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
Прошу прощения за возможно дилетантский вопрос, но у самого объяснения найти не получилось.
В ПУЭ п.1.8.37 сказано что сопротивление изоляции электропроводок измеряется мегаомметром на напряжении 1000 В. В пункте 1.8.40 говорится что для силовых кабелей напряжение 2500 В. Так вот какие кабели и куда относить? В частности кабель от ВРУ до щитков к чему относить?
 
sizopДата: Суббота, 10.12.2011, 03:44 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
Значение испытательного напряжения для цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) принимается равным 1000 В.1 Осветительные сети испытываются указанным напряжением в тех случаях, когда проводка имеет пониженный по сравнению с нормой уровень изоляции. В остальных случаях испытание может быть произведено мегаомметром на напряжение 2500 В.
________________________
1 При текущем ремонте (Т) допускается испытание выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.

Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин.

ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

РД 34.45-51.300-97
 
Seryj_WolkДата: Вторник, 13.12.2011, 11:20 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
Спасибо. То есть, здесь разъясняются и уточняются требования ПУЭ?
И что значит пониженный по сравнению с нормой уровень изоляции?
 
sizopДата: Вторник, 13.12.2011, 15:17 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
РД 34.45-51.300-97 ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ там все есть
Quote (Seryj_Wolk)
что значит пониженный по сравнению с нормой уровень изоляции?

менее 0,5 Мом
 