Проверка автоматических выключателей
|
|
ЭнергоТехАудит | Дата: Среда, 19.10.2011, 13:29 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Решили приобрести прибор для проверки автоматических выключателей. Поделитесь личным опытом по данным измерениям, какой прибор выбрать? Мы пока остановились на РТ-2048-02 или СИНУС-3600, какой лучше и удобней?
|
|
|
|
IM | Дата: Вторник, 25.10.2011, 10:54 | Сообщение # 2 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| РТ-2048-02. Моноблок. Комплект предназначен для измерения действующего значения силы тока для электромагнитного и теплового расцепителей и приведенного к амплитудному значению силы тока для полупроводникового расцепителя, регулирования силы тока, а также установки заданной длительности протекания тока и измерения времени срабатывания расцепителя с отображением информации на 4-х разрядном цифровом табло. Два режима работы: кратковременный (импульсный) и длительный. Габариты 400Х240Х200 Масса 11 кг
СИНУС-3600. Моноблок. Незаменим в тех случаях, когда к форме испытательного тока предъявляются жесткие требования с точки зрения коэффициента нелинейных искажений, т.е. требуется синусоидальная форма испытательного тока. Силовая часть устройств выполнена на IGBT-транзисторах с регулированием испытательного тока по принципу ШИМ. Управление испытательным током осуществлено с помощью программных средств на микроконтроллере. Конструктивно устройства выполнены в компьютерном корпусе с отображением информации на жидкокристаллическом дисплее. Комплект Синус-3600 предназначен для испытания автоматических выключателей с номинальным током от 16А до 320А, т.е. ток выдаваемый комплектом от 40А до 3600А. Основные возможности комплекта СИНУС-3600: - Испытание электромагнитного расцепителя автоматических выключателей; - Испытание теплового расцепителя автоматических выключателей; - Испытание полупроводникового расцепителя автоматических выключателей; Габариты 520Х200Х380 Масса 22 кг
|
|
|
|
lIMP | Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:15 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 57
Статус: Offline
| IM, Вы не правы по поводу РТ2048-2, "Комплект представляет собой переносной прибор и состоит из следующих составных частей: блока силового (БС) на базе нагрузочного импульсного трансформатора (НТИ-2), тиристорного блока и встроенного датчика индуктивного (ДИ), а также пульта управления (ПУ)." т.е он состоит из двух блоков-силового и пульта управления!!
|
|
|
|
IM | Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:23 | Сообщение # 4 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| После модернизации, с июня 2011, они выпускаются в виде моноблока. Пульт управления, трансформатор и датчик индуктивный находятся в одном корпусе.
|
|
|
|
lIMP | Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:34 | Сообщение # 5 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 57
Статус: Offline
| IM, да действительно все верно, только что нашел, прошу прощения !
|
|
|
|
IM | Дата: Вторник, 25.10.2011, 11:38 | Сообщение # 6 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| lIMP, ничего страшного! Об этом просто ещё мало кто знает.
|
|
|
|
ЭнергоТехАудит | Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:33 | Сообщение # 7 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Описание этих приборов я уже вдоль и поперек изучил) интересует личный опыт в измерениях этими приборами
Сообщение отредактировал ЭнергоТехАудит - Вторник, 08.11.2011, 15:33 |
|
|
|
okalecs528 | Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:09 | Сообщение # 8 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Уважаемые коллеги! В процессе работы столкнулись с проверкой АВM Электрон Э-25 ,блок защиты выполнен на МТЗ-1У3. Прогрузку автомата проводили прибором Сатурн-М1, но в процессе работы возник вопрос в возможности проверки этого АВM методом прогрузки. Схемы на этот блок защиты (МТЗ-1У3) а так же методике его проверки в интернете не нашли. Просим помочь кто сталкивался с проверкой этого АВМ на этом блоке защиты выложить методику испытаний.
|
|
|
|
thrusterruster | Дата: Среда, 09.03.2022, 22:47 | Сообщение # 9 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
|
|
|
|
|