Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » ТЕМАТИЧЕСКИЕ » Электролаборатория » Проверка автоматических выключателей
Проверка автоматических выключателей
ЭнергоТехАудитДата: Среда, 19.10.2011, 13:29 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
Решили приобрести прибор для проверки автоматических выключателей. Поделитесь личным опытом по данным измерениям, какой прибор выбрать? Мы пока остановились на РТ-2048-02 или СИНУС-3600, какой лучше и удобней?
 
IMДата: Вторник, 25.10.2011, 10:54 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
РТ-2048-02. Моноблок.
Комплект предназначен для измерения действующего значения силы тока для электромагнитного и теплового расцепителей и приведенного к амплитудному значению силы тока для полупроводникового расцепителя, регулирования силы тока, а также установки заданной длительности протекания тока и измерения времени срабатывания расцепителя с отображением информации на 4-х разрядном цифровом табло. Два режима работы: кратковременный (импульсный) и длительный.
Габариты 400Х240Х200
Масса 11 кг

СИНУС-3600. Моноблок.
Незаменим в тех случаях, когда к форме испытательного тока предъявляются жесткие требования с точки зрения коэффициента нелинейных искажений, т.е. требуется синусоидальная форма испытательного тока. Силовая часть устройств выполнена на IGBT-транзисторах с регулированием испытательного тока по принципу ШИМ. Управление испытательным током осуществлено с помощью программных средств на микроконтроллере. Конструктивно устройства выполнены в компьютерном корпусе с отображением информации на жидкокристаллическом дисплее.
Комплект Синус-3600 предназначен для испытания автоматических выключателей с номинальным током от 16А до 320А, т.е. ток выдаваемый комплектом от 40А до 3600А.
Основные возможности комплекта СИНУС-3600:
- Испытание электромагнитного расцепителя автоматических выключателей;
- Испытание теплового расцепителя автоматических выключателей;
- Испытание полупроводникового расцепителя автоматических выключателей;
Габариты 520Х200Х380
Масса 22 кг
 
lIMPДата: Вторник, 25.10.2011, 11:15 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 57
Статус: Offline
IM, Вы не правы по поводу РТ2048-2, "Комплект представляет собой переносной прибор и состоит из следующих составных частей: блока силового (БС) на базе нагрузочного импульсного трансформатора (НТИ-2), тиристорного блока и встроенного датчика индуктивного (ДИ), а также пульта управления (ПУ)."
т.е он состоит из двух блоков-силового и пульта управления!!
 
IMДата: Вторник, 25.10.2011, 11:23 | Сообщение # 4
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
После модернизации, с июня 2011, они выпускаются в виде моноблока. Пульт управления, трансформатор и датчик индуктивный находятся в одном корпусе.
 
lIMPДата: Вторник, 25.10.2011, 11:34 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 57
Статус: Offline
IM, bw да действительно все верно, только что нашел, прошу прощения !
 
IMДата: Вторник, 25.10.2011, 11:38 | Сообщение # 6
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
lIMP, ничего страшного! Об этом просто ещё мало кто знает.
 
ЭнергоТехАудитДата: Вторник, 08.11.2011, 15:33 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
Описание этих приборов я уже вдоль и поперек изучил) интересует личный опыт в измерениях этими приборами


Сообщение отредактировал ЭнергоТехАудит - Вторник, 08.11.2011, 15:33
 
okalecs528Дата: Четверг, 27.02.2014, 17:09 | Сообщение # 8
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Уважаемые коллеги! В процессе работы столкнулись с проверкой АВM Электрон Э-25 ,блок защиты выполнен на МТЗ-1У3. Прогрузку автомата проводили прибором Сатурн-М1,
но в процессе работы возник вопрос в возможности проверки этого АВM методом прогрузки. Схемы на этот блок защиты (МТЗ-1У3) а так же методике его проверки в интернете не нашли.
Просим помочь кто сталкивался с проверкой этого АВМ на этом блоке защиты выложить методику испытаний.
 
thrusterrusterДата: Среда, 09.03.2022, 22:47 | Сообщение # 9
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
У нас до сих пор используется УПА 6, заказывали в ТОЧПРИБОР, без всяких нареканий. https://npp-tp.ru/products/17045/17086/upa-6.html
 