Что за устройство?
|
|
lw | Дата: Суббота, 23.12.2006, 22:38 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 118
Статус: Offline
| Сегодня заглянул в свой щиток на этаже и увидел, то что ранее не замечал... что-то на подобие кубообразного трансформатора тока (ТТ)... Не подскажете что это за девайс? И уходит провод от него в сторону низковольтного отдела (антенны, телефоны, проводное вещание).
Если боишься - не говори, если сказал - не бойся. /арабская мудрость/
Сообщение отредактировал lw - Суббота, 23.12.2006, 23:18 |
|
|
|
zmmj | Дата: Воскресенье, 24.12.2006, 00:22 | Сообщение # 2 |
Группа: Удаленные
| Есть разные вариации Первое.С виду похоже на то, что ели внутри проходят высоковольтные провода, то похоже на катушку для контроля потребления электро (это типа катушек в электросчетчике) Второе. для снятия высокочастотного излучения. Типа подслушки для компьютеров. Третье. для предачи информации (аналоговой, цифровой) по электропроводам. Четвертое. для питания низковольтного устройства на холяву.
|
|
|
|
lw | Дата: Понедельник, 25.12.2006, 15:26 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 118
Статус: Offline
| На счет первого сомнение: в квартиру идет одна фаза. А здесь охватываются все три. Второй вариант. В сети 220 разве будут помехи от компа. А если на этом стояке 3-4 компьютера? Третий - тоже интересно, каким образом? Хочется верить, что это будет четвертый вариант. Хотя непонятно, что будет на выходе этого устройства. Добавлено (25.12.2006, 15:26:59) --------------------------------------------- В низковольтной части щитка черный провод входит в "орех", и подключается так к "своей линии" ...
Если боишься - не говори, если сказал - не бойся. /арабская мудрость/
Сообщение отредактировал lw - Понедельник, 25.12.2006, 15:55 |
|
|
|
sizop | Дата: Среда, 27.12.2006, 08:38 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| Возникла еще одна версия, правда она уже была отмечена. Это ТТ, проводок сбоку, это вторичка. Опять же возникает "НО", через него проходят три фазы, а сумма токов всех фаз равна току в нуле, т.е. практически нулю. Как вариант, сделано для контроля хищения эл. энергии, если сравнивать суммарный ток фаз и ток в нуле, но опять же этот фокус пройдет только в системе TN-S.
|
|
|
|
lw | Дата: Среда, 03.01.2007, 18:40 | Сообщение # 5 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 118
Статус: Offline
| Это трансформатор нулевой последовательности, оказывается. Устанавливается для защиты. В нормальном режиме на выходе этого устройства 0. Если в одной фазе возрастает ток - отключается автомат. На этом я и остановился.
Если боишься - не говори, если сказал - не бойся. /арабская мудрость/
|
|
|
|
LeXuS | Дата: Понедельник, 07.05.2007, 18:22 | Сообщение # 6 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Здается мне это так называемый в простонародии "Бублик" правельно сказал lw. "" Устанавливается для защиты. В нормальном режиме на выходе этого устройства 0. Если в одной фазе возрастает ток - отключается автомат.""