Смотрите, в чем казус. Требования про превышение в 3 раза -- это требование, взятое из ПУЭ издания 6 (они уже устаревшие, т.к. когда они выпускались--тогда еще не было деления автоматов на типы В, С, Д и т.д., хотя ПТЭЭП до сих пор использует эти требования). А издание 7 требует 0,4 секунды. Для того чтобы вставка отработала за это время, ток КЗ должен превышать ее номинал как минимум в 5-6 раз, это из опыта. Я--начальник испытательной лаборатории, и при испытаниях мы используем норматив именно 0,4 секунды (по время-токовой характеристике аппарата защиты). Т.к. превышение в 3 раза не дает гарантии срабатывания аппарата. Долго спорили с энергонадзором по этому поводу, пришли к выводу об актуальности именно 0,4 секунды, а не 3 раза. Вот примерно так