Испытания мегоометром
|
|
Seryj_Wolk | Дата: Среда, 25.04.2012, 12:54 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Вопрос чисто практический. У кого-нибудь выходило что-то из строя при испытаниях мегоометром на напряжении 2500 В? Ну например забыли что-то отключить или подключили прибор не к той линии. В общем чем может быть опасно для потребителя измерение сопротивления изоляции?
|
|
|
|
sizop | Дата: Среда, 25.04.2012, 21:23 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| ни разу ничего подобного не было, может потому что делаем все правильно
|
|
|
|
Seryj_Wolk | Дата: Четверг, 26.04.2012, 10:12 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Нашел в одном месте в рекомендациях. "При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов." Но интересует чисто практика. Вот забыли например какой-то компьютер выдернуть из розетки или еще что-то и начали испытывать. Хана наступит тому про что забыли или нет?....
|
|
|
|
sizop | Дата: Четверг, 26.04.2012, 13:26 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| Не думаю, что сразу прям таки все сгорит, ведь силы тока практически никакой нет, а на входе компьютера блок питания, должен выдержать. Будете проводить эксперимент, сообщите о результатах, будьте любезны.
|
|
|
|
Seryj_Wolk | Дата: Четверг, 26.04.2012, 15:05 | Сообщение # 5 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Ну вот недавно нечаянно счетчик померил 2,5 кВ. Вроде живой остался.
И еще один сопутствующий вопрос, "треханет ли током" при измерении мегаомметром, если прикоснуться к токоведущим частям. Если да, то насколько сильно? Имеется ввиду не удар статическим зарядом, а именно от самого прибора
|
|
|
|
sizop | Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:21 | Сообщение # 6 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| Seryj_Wolk, вопросы у тебя интересные ))) Quote (Seryj_Wolk) Если да, то насколько сильно? по какой шкале мерить будем? Рихтера?
|
|
|
|
Seryj_Wolk | Дата: Четверг, 10.05.2012, 18:54 | Сообщение # 7 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
| По шкале сравнения с 220 В переменного тока
|
|
|
|
sizop | Дата: Пятница, 11.05.2012, 08:49 | Сообщение # 8 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| Нуууу... примерно 1,75 По шкале сравнения с 220 В переменного тока
А зачем тебе это если не секрет? Пытать кого то собрался?
|
|
|
|
Seryj_Wolk | Дата: Пятница, 11.05.2012, 15:18 | Сообщение # 9 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Чисто из практических целей, насколько неприятно случайное прикосновение к токоведущим частям при испытаниях =)
|
|
|
|
sizop | Дата: Суббота, 12.05.2012, 13:51 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| Ну то что не смертельно это однозначно, следовательно можешь определить насколько сильно, практическим путем.
|
|
|
|
Seryj_Wolk | Дата: Суббота, 12.05.2012, 16:30 | Сообщение # 11 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Ага, только найти бы еще того кто согласился бы быть подопытным. А то самому как то не хочется
|
|
|
|
sizop | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 08:07 | Сообщение # 12 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| А всеравно самому придется, иначе подопытный опять тебе будет описывать по шкале сравнения так что тут надо на своей шкуре прочувствовать.
|
|
|
|