Здравствуйте, коллеги! Прошу помочь мне в некоторых вопросах Хочу открыть лабораторию. Мой первый объем по измерениям будет "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПЕРИОДИЧНЫЕ". Вопрос в принципе вот в чем: нужен ли мне нагрузочный комплект для АВ??? если по ПТЭЭП проверка действия расцепителей только при капитальном ремонте, и по ГОСТ Р 50571.16-2007 62.1.7 Объем периодических испытаний Периодические испытания должны включать в себя, по крайней мере: - визуальный осмотр электроустановки, включая проверку защиты от прямого прикосновения и возгорания; - испытание сопротивления изоляции; - испытание непрерывности защитных проводников; - проверку целостности нулевого проводника; - испытание защиты от косвенного прикосновения; - проверку работоспособности устройств защитного отключения
Спасибо за ответ! Но мне не понятно следующее: обязательно ли прогружать автоматы при периодических испытаниях или не обязательно? В ПУЭ п.1.8.37 об этом нет ни слова. Отсюда и будет следовать нужен мне нагрузочный комплект или нет.
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит прогрузить автомат?(любой на ваш выбор, какой помните, или лучше несколько). Пытаюсь понять экономически целесообразно приобретать данный девайс или нет?