Виды испытаний при сдаче в эксплуатацию ГРЩ
|
|
lIMP | Дата: Суббота, 21.11.2009, 19:26 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 57
Статус: Offline
| Есть здание, в нем ГРЩ с АВР, сборка ГРЩ производилась непосредственно на объекте, нужна помощь в таком вопросе какие испытания необходимы для сдачи это самого ГРЩ?Помогите пожалуйста.Вот схема половины ГРЩ.Если есть отчет по испытаниям ГРЩ буду благодарен если пришлете на мое мыло Limp182@mail.ru
|
|
|
|