Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » ТЕМАТИЧЕСКИЕ » Электролаборатория » Виды испытаний при сдаче в эксплуатацию ГРЩ
Виды испытаний при сдаче в эксплуатацию ГРЩ
lIMPДата: Суббота, 21.11.2009, 19:26 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 57
Статус: Offline
Есть здание, в нем ГРЩ с АВР, сборка ГРЩ производилась непосредственно на объекте, нужна помощь в таком вопросе какие испытания необходимы для сдачи это самого ГРЩ?Помогите пожалуйста.Вот схема половины ГРЩ.Если есть отчет по испытаниям ГРЩ буду благодарен если пришлете на мое мыло Limp182@mail.ru
Прикрепления: 4889038.rar (596.3 Kb)
 
SLДата: Понедельник, 05.04.2010, 04:05 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
1. Визуальный осмотр
2. Замер сопротивления изоляции (кабелей, шин)
3. Замер петли "фаза-ноль"
4. Испытания узо или дифавтоматов (если они там есть)
5. Замер металлосвязи
6. Проверка действия схемы АВР
 