ygcoolДата: Понедельник, 26.03.2012, 12:19 | Сообщение # 31
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Уважаемый sizop,буду вам благодарен если вы мне скинете протоколы по проверке и испытанию статических конденсаторов. И если не сложно сразу все протоколы которые у вас есть в наличии скинуть мне на почту ygcool@mail.ru
 
ReftДата: Понедельник, 02.04.2012, 22:46 | Сообщение # 32
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Ребята помогите 3 месяца переписываю методику и программу для регистрации ЭТЛ до 1кВ , Росэнэргонадзор не принемает выявляет ряд замечаний на основании устаревших гостов и НД(нормотив.док) нужно по новым ГОСТ Р 50571.16 -2007 и ГОСТ Р 8.563 -2009 по "Программы и Методики" , "Образцы протоколов по испытаниям до 1000в " Скиньте пожалусто на майл у кого есть. _________ anjyf@mail.ru _________
1. Проверка действия автоматических выключателей до 1кВ
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами
3. Измерения сопротивления изоляции силовых кабелей, электрических аппаратов, электропроводок напряжением до 1 кВ
4. Измерения сопротивления заземляющих устройств
5. Проверка цепи «фаза – нуль» в электроустановках до 1 кВ
6. Проверка работоспособности устройств защитного отключения (УЗО)
Заранее вам благодарен !


Сообщение отредактировал Reft - Вторник, 03.04.2012, 22:06
 
kavДата: Среда, 16.05.2012, 19:59 | Сообщение # 33
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Люди! Крыша потихоньку начинает съезжать!
Нужны методики на измерение, напряжения, силы тока и частоты; фазировки распределительных устройств и их присоединений; измерение освещенности и других светотехнических параметров.
 
рутанчикДата: Четверг, 17.05.2012, 12:15 | Сообщение # 34
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Добрый день! Мне необходимо написать методику по выбору датчиков линейного перемещения. Есть какие-нить ГОСТы на написание методик или какими Гостами мне пользоваться? Помогите!


Сообщение отредактировал рутанчик - Четверг, 17.05.2012, 12:47
 
ezpavelДата: Понедельник, 18.02.2013, 19:35 | Сообщение # 35
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Добрый день.
Огромная просьба помочь с методикой на MPI-511.
 
ZOMBYДата: Понедельник, 04.03.2013, 14:03 | Сообщение # 36
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Добрый день!
Очень большая проблема! Срочно необходимы методики для приборов:
1 Ретом-21
2 Нептун 2
3 ПКВ/М6Н
4 ПКВ-3
5 Е6-24
6 АИД-70Ц
7 ПРВ-01
8 САТУРН-М3
9 УПА-1
10 ИФН-200
11 ST-850
12 APPA 36RII
13 METREL MI 2230
14 METREL MD 9040
15 ЭC 0212
16 FLUKE 190-062
17 DT-616CT
18 БАММ-1
19 TDGC-4K
20 УТТ-6М2
21 ШПР-100
22 КОЭФФИЦИЕНТ
23 ПКР-1
24 ТАНГЕНС-2000
25 ИС-10
26 ПЗО-500 ПРО
27 METREL MI 3102H CL

Измерения должны будут проводиться до и выше 1000 В.
Огромная просьба, прошу выслать методики кто какие сможет на эл. адрес:  god-g50@mail.ru
 
sizоpДата: Понедельник, 04.03.2013, 18:51 | Сообщение # 37
Группа: Администраторы
Сообщений: 59
Статус: Offline
Я понимаю, что методики пишутся не на приборы, а на виды измерений.
 
ZOMBYДата: Вторник, 05.03.2013, 06:39 | Сообщение # 38
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Цитата (sizоp)
Я понимаю, что методики пишутся не на приборы, а на виды измерений.
Я это знаю, но мне нужны все виды измерений, их методики измерений с помощью приборов из списка. 
Кто в силе помочь, помогите.
 
АнгарчанинДата: Понедельник, 03.06.2013, 09:18 | Сообщение # 39
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте! Нужны методики на испытание и измерение электролаборатории до 1000В.
Перечень проводимых работ:
1. Измерение сопротивление изоляции.
2. Измерение петли "фаза-нуль"
3. Прогрузка автоматических выключателей.
4. Измерение сопротивления заземления.
5. Испытание УЗО.

Все оборудование электронное, цифровое. У кого есть методики, скиньте пожалуйста, буду очень признателен. Заранее спасибо!
 
Limp182Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:33 | Сообщение # 40
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
Методики разрабатываются для конкретного оборудования используемого в вашей электроизмерительной лаборатории.!
 
Евгений1966Дата: Суббота, 14.12.2013, 12:07 | Сообщение # 41
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Мужики,доброго дня! У меня один и очень конкретный вопрос. Мы работаем в командировке на предприятии. Кто должен подготавливать рабочее место (выкручивать лампочки, отсоединять проводники и т.д.) ? Есть ли какие то регламентирующие документы? По правилам ТБ допускающим может быть только Заказчик гл. 12 п. 12.9 (кажется). Заказчик очень несговорчивый попался, помогите поставить на место.
 
Евгений1966Дата: Суббота, 14.12.2013, 12:08 | Сообщение # 42
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Мужики,доброго дня! У меня один и очень конкретный вопрос. Мы работаем в командировке на предприятии. Кто должен подготавливать рабочее место (выкручивать лампочки, отсоединять проводники и т.д.) ? Есть ли какие то регламентирующие документы? По правилам ТБ допускающим может быть только Заказчик гл. 12 п. 12.9 (кажется). Заказчик очень несговорчивый попался, помогите поставить на место.
 
xzДата: Пятница, 10.01.2014, 13:07 | Сообщение # 43
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте коллеги.
Не могу найти методик 
- испытаний кру и крун
- ипытаний комплексных токопроводов (шинопроводов)
если у кого есть такие методички скиньте пожайлуста, alxsor@yandex.ru   зарание спасибо.
 