Испытания выше 1000 В
|
|
SL | Дата: Пятница, 16.01.2009, 08:50 | Сообщение # 1 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
| тоже вопрос встал---есть лаборатория до 1000 В. начальство приказало проапгрейдить ее выше 1000 В. хотелось узнать какие испытания надо проводить ну и по возможности хотя бы примерный списочек приборов. это чтоб я примерную смету на приборы предоставил. буду признателен
|
|
|
|
sizop | Дата: Пятница, 16.01.2009, 09:48 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| У нас до 10 кВ лаборатория. Вот перечень методик: 1. Испытание силовых трансформаторов и автотрансформаторов, мощностью до 630 кВА и напряжением до 10 кВ включительно. 2. Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 10 кВ включительно. 3. Испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения: 4. Измерение сопротивления изоляции электрических установок. 5. Испытания разъединителей. 6. Испытания выключателей нагрузки до 10 кВ. 7. Проверки устройства защитного отключения. 8. Проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN. 9. Испытания силовых кабельных линий до 10 кВ. 10. Испытания силовых кабельных линий до 1 кВ. 11. Проверки цепи между заземлителями и заземляющими элементами. 12. Измерения сопротивления заземляющих устройств. Перечень приборов прилагаю.
|
|
|
|
SL | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 03:03 | Сообщение # 3 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
| От огромное спасибо. 1. а разве измерения тангенса угла диэлектрических потерь делать не надо? 2. а поиск места повреждения вы чем делаете? (кабеля) 3. а вот АИД -70 --- он и прожиг делает и дожиг если надо? 4. и поясните пожалуйста---какие испытания разъединителей и выключателей нагрузки. 5. ну и если не трудно---при испытаниях до 35 кВ--чем-нибудь из приборов надо дополнять парк (мосты, выпрямители) спасибо
|
|
|
|
sizop | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 08:17 | Сообщение # 4 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| SL, Quote (SL) 1. а разве измерения тангенса угла диэлектрических потерь делать не надо? а на каком оборудовании до 10 кВ тангенс мерить надо? Quote (SL) 2. а поиск места повреждения вы чем делаете? (кабеля) тут у нас целая история сначала ориентировочно определяем место повреждения прибором Р-5/10, далее удочкой, кстати в прошлом году брали какую то новую модель (ищет все и чуть ли сама не откапывает кабель в месте повреждения ), но вскоре опять вернулись к старой Quote (SL) 3. а вот АИД -70 --- он и прожиг делает и дожиг если надо? да вот понимаешь, иногда повреждение в кабеле настолько удачное, что можно АИД-ом пощелкать несколько раз и хватает, но в большинстве случаев прожиг нужен Quote (SL) 4. и поясните пожалуйста---какие испытания разъединителей и выключателей нагрузки. испытание повышенным и сопротивление изоляции, т.е. испытываются изоляторы (вот здесь методики) Quote (SL) 5. ну и если не трудно---при испытаниях до 35 кВ--чем-нибудь из приборов надо дополнять парк (мосты, выпрямители) мост обязательно tg мерить, остальное вроде все тоже, надо смотреть по методикам, что будете делать. Кстати а масло вы не испытываете? До 10 кВ по маслу хватит одного пробойника, а вот по 35 кВ там вроде уже tg масла мерить нужно. В общем ПУЭ раздел 1.8 вам в помощь
|
|
|
|
SL | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 09:51 | Сообщение # 5 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Ага. ну за инфу спасибо. а по первому пункту я просто не знаю, вот и спрашиваю--нада или нет. или этот замер только выше 10 кВ нужно делать? или вообще выше 35? вот и прошу пояснения. Мы собираемся пытать пока только 6 и 10 кВ. ПУЭ надо.
|
|
|
|
SL | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 09:54 | Сообщение # 6 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
| а пот поиску я начальство раскручиваю на РЕЙС-305. как на ваш взгляд--аппарат достойный?
|
|
|
|
sizop | Дата: Понедельник, 19.01.2009, 11:36 | Сообщение # 7 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| Ну ПУЭ я вам выложу, этого добра не жалко По поводу измерения тангенса, на оборудовании 35 кВ измеряем тангенс, если вы собираетесь испытывать оборудование до 10 кВ не заморачивайтесь, вот единственное с чем мы в свое время пролетели так это забыли указать, что масло будем пробивать, теперь выкручиваемся как можем. В этом году будет перерегистрация, надо не забыть включить этот пункт. По поиску я подсказать не могу не сталкивался с таким прибором. А вы когда собрались лабораторию регистрировать? Не забывайте про некоторые нововведения, о которых я писал здесь. Т.е. вы получите свидетельство на лабораторию, а лицензию на пусконаладочные работы вам могут не дать, просто потратите деньги.
|
|
|
|
SL | Дата: Вторник, 20.01.2009, 03:11 | Сообщение # 8 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 32
Статус: Offline
| до 1000 есть все документы (в 2007 получены). надо на ее базе и сделать выше 1000. В районе первого полугодия, где-то так будем переоформлять. Ломаю по этому поводу голову---какие испытания и парк приборов к ним. Решили, что выше 10 кВ пока трогать не будем. За нововведения отдельное спс.
|
|
|
|
ФНА | Дата: Среда, 19.05.2010, 14:26 | Сообщение # 9 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Кто писал инструкцию по ОТ для административно-технического персонала? Если кто писал, помогите, выложите. Время нет .
|
|
|
|
sizop | Дата: Среда, 19.05.2010, 15:07 | Сообщение # 10 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
| ФНА, инженер по испытаниям и измерениям считается административно-техническим персоналом? насколько я знаю считается
|
|
|
|
ФНА | Дата: Четверг, 20.05.2010, 15:54 | Сообщение # 11 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Да инженер по испытаниям и измерениям считается административно-техническим персоналом и выполняет такую же работу, как и электромонтер. Надо переделать чуть под инженера. Просто думал у кого готовая есть. Спасибо напишем.
|
|
|
|
lIMP | Дата: Среда, 21.09.2011, 13:03 | Сообщение # 12 |
Группа: Проверенные
Сообщений: 57
Статус: Offline
| Добрый День! Две недели назад сменил работодателя, до этого руководил лабораторией до 1000В, сейчас в принципе тоже самое, но возникла потребность в проведении испытаний и измерений свыше 1000В до 35кВ включительно! Руководство желает так сказать знать ответ на вопрос "Что необходимо?" Какое то поверхностное представление я имею о данных работах, но только поверхностное. Почитал ваши обсуждения что то как то в кашу все превоатилось у меня в голове.Если кто то может помочь в ответе на вопросы, был бы ну очень благодарен!
1.Какие основные испытания и измерения делаются до 35кВ включительно (ну допустим это какаято ТП на предприятии, есть же эксплуатационные испытания которые требет надзор), допустим как не называй но до 1000В всего 7-8 это я про те которые необходимы зачастую. 2. По поводу приборов, в принципе есть гугл для того чтобы под испытание найти прибор (если вы подскажете про испытания), но мне не до конца понятно как проводить испытания на ТП у заказчика , установки и приборы реально перевозить и подключать там или необходимо покупать электролабораторию на базе допустим Газель или УРАЛ, просто цена естественно разница в разы 3. В лабоартории все так же достаточно 3х человек?Я так понимаю только группы по электробезопасности должны быть другие и естественно курсы ? Был бы еще раз повторюсь очень благодарен за подробные ответы, прошу сильно не судить может за детские вопросы
|
|
|
|