Форум » ТЕМАТИЧЕСКИЕ » Электролаборатория » Подход ВЛ 35 кВ к п/ст
Подход ВЛ 35 кВ к п/ст
kelvin_from_colanДата: Среда, 21.05.2008, 17:25 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Подходит ВЛ 35 кВ к подстанции, должен быть грозозащитный трос.
Троса нет, а требуют.
вроде вычитали гдето что можно обойтись ОПНами, но если от транса до них не более 10 м
развейте мои заблуждения пожалкуйста, чем заменить трос?
 
sizopДата: Среда, 21.05.2008, 17:43 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
Скорее всего здесь ОПНами не обойдешься, есть РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ".
Quote
вроде вычитали гдето что можно обойтись ОПНами, но если от транса до них не более 10 м

интересно, вы бы вспомнили где это вычитали, тоже хотелось бы взглянуть.
 
sizopДата: Пятница, 23.05.2008, 21:33 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 1801
Статус: Offline
Поинтересовался на эту тему у людей, говорят, что реально возможно обойтись только ОПНами, вплоть до того, что 110 кВ подстанции можно организовать защиту только на ОПН, но с условием, что контур должен быть хороший. Позже уточню, где это можно найти в литературе.
 