Добрый день форумчане. Прошу совета "бывалых", ситуация такая- при плановом обслуживании дифзащиты генератора обнаружили плохую изоляцию контрольного кабеля ДЗ генератора, заменили кабель на новый, простой КВВГ 27*2,5 мм. Генератор одновременно проходил капитальный ремонт тепловой части турбины, сам турбогенератор очень старенький, после ремонта много много раз пускали, не могли добиться успеха в тепловой части, но с трудом пустили машину в сеть. Но потом через некоторое время генератор отключился от дифзащиты генератора, обмеряли изоляцию силовой части генератора, все в порядке, т.е. получилось защита сработала ложно. Генератор опять включили в сеть, мы пошли промерять симметрию токов ДЗ и обнаружили токи небаланса в фазах зоны действия дз генератора и даже блока, ток порядка 3 А, в нуле ток ноль, уставка дз порядка 4,7 А, т.е. генератор опять вот вот сработает от дз. Проверили весь монтаж, проверили РЗД, сняли изоляцию с вторички-все хорошо, но ток имеет место быть, а его в нормальном режиме не должно быть, реле обрыва фаз молчит. Подскажите в чем может быть проблема, может кабель нужен был в экране, хотя старый был простой в броне и все, или генератор медленно и уверенно идет к межфазному кз а защита не дала в первый раз дойти до больших проблем??? Изоляции самих трансформаторов тока дз снимали, обмотки тт меряли, в общем сломали всю голову уже? ТТ стоят 2000/5 А, генератор 6 кВ. Подскажите дельным советом, благодарю за помощь.
|