петля фаза-фаза
lyubovserdechnayaДата: Пятница, 14.11.2014, 12:59 | Сообщение # 1
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
На медицинском объекте решили установить новый рентгеновский аппарат. Для этого поставщики рентген.оборудование обязали провести новый кабель из ГРЩ (1 этаж) в кабинет (5 этаж). Полное сопротивление петли фаза-фаза в ГРЩ для них допустимое 0,11. У них это соответствовала норме. Провели кабель ВВГнг 5*35. Приехали устанавливать аппарат, замерили на вводе в кабинете - 0,22. Говорят, сделайте 0,11, тогда будем устанавливать.   ПОМОГИТЕ!!!!!!   Как уменьшить сопротивление до 0,11?    Есть ли смысл увеличить сечение вводного кабеля (например провести еще один ВВГнг5*35)?
 