yatsenko | Дата: Четверг, 07.11.2013, 00:25 | Сообщение # 1 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Закупили для ЭТЛ приборы маде ин япан ничего непонятно, весь нет перерыл пока результата нет. Нужны очень инструкции, методики написать надо
Сообщение отредактировал yatsenko - Четверг, 07.11.2013, 00:28 |
|
|
|
yatsenko | Дата: Вторник, 19.11.2013, 23:18 | Сообщение # 2 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| неужели никто не работал с этими приборами
|
|
|
|
sizоp | Дата: Среда, 20.11.2013, 13:08 | Сообщение # 3 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 59
Статус: Offline
| К сожалению не было опыта работы с этим прибором.
|
|
|
|
Ilya7895 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 15:34 | Сообщение # 4 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Если запрос ещё актуален выкладываю руководство на цифровой измеритель KEW 4118A. В догонку несколько вопросов, дабы не множить темы, по этому прибору если удалось уважаемому yatsenko с ним разобраться.
1) Прибор категорически не хочет работать с системами TN-C (где нулевые защитный и рабочий проводники объединены в один), в отличии от его аналогов другого производителя Sonel (MZC-300). Он требует в обязательно порядке подключение к розеточной группе с заземлением, горит красный индикатор. Как быть тогда со зданиями старой постройки которая не успела перейти на другую систему заземления?
2) Допустим мы выполняем замер сопротивления петли фазы-нуль. Подключаем прибор к дальней розетке, к которой идёт защитный и рабочий нуль отдельно. Получаем значение сопротивления. Вопрос: полученное значение является сопротивлением петли фаза и рабочий нуль(A-N), либо фаза и защитный нуль (A-РЕ)?
|
|
|
|