Доброго времени суток! Если запрос ещё актуален выкладываю руководство на цифровой измеритель KEW 4118A. В догонку несколько вопросов, дабы не множить темы, по этому прибору если удалось уважаемому yatsenko с ним разобраться.
1) Прибор категорически не хочет работать с системами TN-C (где нулевые защитный и рабочий проводники объединены в один), в отличии от его аналогов другого производителя Sonel (MZC-300). Он требует в обязательно порядке подключение к розеточной группе с заземлением, горит красный индикатор. Как быть тогда со зданиями старой постройки которая не успела перейти на другую систему заземления?